Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
Лазанья
Добрый вечер.
Подскажите опытные специалисты, как спроектировать схему теплового узла, рассчитать. Подскажите ссылку.
Лазанья
Извините, а схема с элеватором уже нерентабельна?
Geeft
А в техусловиях на подключени вашего объекта к теплосетям какая схема рекомендуется?
Егор
Цитата(Лазанья @ 22.2.2013, 20:54) *
Подскажите как спроектировать схему теплового узла, рассчитать

СП 41-101-95 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ"

Цитата(Лазанья @ 24.2.2013, 15:21) *
Извините, а схема с элеватором уже нерентабельна?

3.4 Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом следует учитывать требования прил. 11 СНиП 2.04.05-91 и обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;
- через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

а в соответствии с СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
6.1.2 Системы внутреннего теплоснабжения зданий различного назначения следует присоединять согласно СП 124.13330 к тепловым сетям централизованного теплоснабжения или автономного источника теплоты через автоматизированные центральные или индивидуальные тепловые пункты, обеспечивающие гидравлический и тепловой режимы систем внутреннего теплоснабжения, а также автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха и поддержание заданной температуры горячей воды в системах горячего водоснабжения.
Лазанья
При необходимости снижать температуру, а как же узнать, надо снижать или нет
Лазанья
По техусловиям необходимо установить запорную арматуру на врезках , приборы учета тепловой энергии в тепловом узле. Про элеватор ничего и я не знаю, нужен ли он для магазина
Geeft
Цитата(Лазанья @ 25.2.2013, 18:57) *
При необходимости снижать температуру, а как же узнать, надо снижать или нет

В техусловиях должны быть указаны температура и давление в подающей и обратной магистралях теплосети в точке подключения. От этого и следует плясать.
Полипропиленовые трубы, к примеру, не расчитаны на длительную работу при температуре теплоносителя выше 100 °C
Лазанья
Я заказываю стальные водогазопроводные
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.